情况是这样子刚开始是可以运行起来的,后来操作员把主站上面的两根dp线对调后,就报警了。
19-06-03 12:18
这个是从站的报警
附件 AF1D1406-162F-418D-885D-9BB227A83ED3.jpg
19-06-03 12:19
主站的
附件 F0BB1BC2-4CD3-4B0E-8D6C-77F28BE9CACE.jpg
附件 0A592588-FD0B-4165-8A15-2929C1D16EAC.jpg
19-06-03 12:21
操作员好评。
19-06-03 12:21
主站一根到触摸屏,一根到从站去了。从站的到了一个伺服驱动器。
附件 D47FF97D-2B39-4660-9853-49AB28FA52EE.jpg
19-06-03 12:23
还有目前在博图里面就看到两个地址
附件 40D7A036-C164-4007-A0F9-F2E55CFB8AD6.jpg
19-06-03 12:25
一个dp  一个mpi  那能对调喃
19-06-03 12:28
我想问的是怎么才能恢复过来哦。不然我现在在广东回不去了。
19-06-03 12:42
现在看来,315上面sf,把监控的cpu诊断发上来.
其它上面的都是bus问题,把dp电缆重新检查一下.
还看到有终端电阻可能拨动了?
dp地址应该是对的吧.
最后修改:2019/6/3 13:00:35
19-06-03 12:53
SEW那个DP头要打到ON,第2个图DP头打至OFF
最后修改:2019/6/3 13:58:45
19-06-03 13:55