主题:子程序中能用定时器吗?
点击:3032 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
蛇会大学
我用的是松下FP7,写了很多子程序
有时会在子程序中需要用定时器,但试了好像不能正常运行
请教各位,有没有可以在子程序中正常运行的定时器?
19-06-01 22:59
1楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
?????
是不是条件不满足了
最后修改:
2019/6/2 0:03:51
19-06-01 23:38
2楼
编辑
引用
管理
243604901
如果子程序一直是调用的,肯定没问题
如果调用结束,情况就不一定了,看看手册里是怎么解释的
19-06-02 20:58
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不是一直调用的,有需要才调用
19-06-03 19:53
4楼
编辑
引用
管理
lvwenzhe888
退出调用后子程序就停留在那不会执行了
19-06-04 12:34
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
蛇会大学
在 2019/6/1 22:59:58 发言
【内容省略】
子程序中只有一种情况可以使用定时器:
每个扫描周期都会被执行的子程序可以使用定时器。
你能确保上述条件的话,可以使用定时器,否则不计时或者计时不准确。
Good Luck~
19-06-04 14:12