主题:帮我分析一下步进电机是怎么烧坏的,第二次了
点击:2609 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
标叔
如图,已经第二次烧坏了,上次烧坏是半个月以前,还是同个位置的步进,同样这样烧坏,有遇到过类似情况的吗,帮忙分析一下原因吧
19-05-29 11:55
1楼
编辑
引用
管理
646270767
看图可能原因为接触不良。更换时建议接插端子一同更换,但不排除别的原因导致。供参考
19-05-29 12:10
2楼
编辑
引用
管理
yueliang150
电流过大,接触不良;86电机驱动器?
19-05-29 13:06
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看着是接触不好导致的发热
看看运行电流多少?
19-05-29 14:03
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
从图片来看应该是接触不良造成的
19-05-29 14:36
5楼
编辑
引用
管理
chi1225
供电源是否合格?
19-05-29 14:48
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是步进电机损坏了,还是只是端子损坏了;
也认为端子可能是接触不良损坏,端子规格是否合适或质量是否合格。
19-05-29 17:06
7楼
编辑
引用
管理
标叔
供电是可以的,电流也调得比额定电流小
19-05-29 19:48
8楼
编辑
引用
管理
超级大手
这种插接端子是不是不能用在电流上啊?98.79%是接触不良造成的。
19-06-03 12:47
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
上次坏的时候你是如何处理的?