登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:smart200 CPU停机,咋回事!
点击:3626 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
haol1974
显示5-28日CPU停机,故障错误原因扫描看门狗超时!
19-05-29 08:08
1楼
编辑
引用
管理
haol1974
只是一个点的模拟量采集+以太网远程通讯!
19-05-29 08:11
2楼
编辑
引用
管理
ddt250
被厂家设置追尾款的程序了?
19-05-29 08:21
3楼
编辑
引用
管理
haol1974
大哥,我自己的程序啊!另外问个问题CPU看门狗咋控制啊!是内部扫描时间啊!
19-05-29 08:25
4楼
编辑
引用
管理
qjj740210
优化一下你自己的程序。
19-05-29 09:02
5楼
编辑
引用
管理
李东泽
可能的原因:
1、程序过长,执行时间超过看门狗时间500ms;
2、程序中有死循环程序导致执行时间超过看门狗时间500ms;
3、定时中断程序的执行时间大于所设定的定时间隔时间
19-05-29 09:25
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
我觉得就一个点的模拟量采集,用通讯远传,不像是程序中的问题。其实吧,这个看门狗,最早的目的,是为了解决干扰的,当然程序问题有些也能顺便解决。不过楼主的口气上看,程序应该正常运行过一段时间吧,所以最大的可能本胖觉得很可能是干扰,可以考虑给这个点的模拟量加上一个隔离器之类的东东。
19-05-29 10:40
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
看一下你的看门狗设置,看一下你实际的扫描时间,制造一下输入异常,通讯异常,再看扫描时间是多少.
要是没隐私秘密,把程序发来.
19-05-29 15:02
8楼
编辑
引用
管理
haol1974
感谢诸位的回复!具体问题初步判断是以太网通讯问题造成的,程序结构不复杂3级以太网通讯,1级14台电脑(1+13),2级4台smart200主站互相不通讯,只和服务器通讯,3级25台smart分4个区,分别和本区主站通讯,只负责采集信号和输出,大部分数据处理和判断在主站,通讯数据每个区大概300到400个数据
19-05-31 11:49
9楼
编辑
引用
管理
haol1974
采集时间为每秒读一次,程序已经运行大概2个月不到,这次突然有一个区的PLC同时停机,全部是看门狗超时停机,原因未明!
19-05-31 11:52
上一页
下一页
工控新闻
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
更多新闻资讯