登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:smart200 CPU停机,咋回事!

点击:3626 回复:11

显示5-28日CPU停机,故障错误原因扫描看门狗超时!
19-05-29 08:08
只是一个点的模拟量采集+以太网远程通讯!
19-05-29 08:11
被厂家设置追尾款的程序了?
19-05-29 08:21
大哥,我自己的程序啊!另外问个问题CPU看门狗咋控制啊!是内部扫描时间啊!
19-05-29 08:25
优化一下你自己的程序。
19-05-29 09:02
可能的原因:
1、程序过长,执行时间超过看门狗时间500ms;
2、程序中有死循环程序导致执行时间超过看门狗时间500ms;
3、定时中断程序的执行时间大于所设定的定时间隔时间
19-05-29 09:25
我觉得就一个点的模拟量采集,用通讯远传,不像是程序中的问题。其实吧,这个看门狗,最早的目的,是为了解决干扰的,当然程序问题有些也能顺便解决。不过楼主的口气上看,程序应该正常运行过一段时间吧,所以最大的可能本胖觉得很可能是干扰,可以考虑给这个点的模拟量加上一个隔离器之类的东东。
19-05-29 10:40
看一下你的看门狗设置,看一下你实际的扫描时间,制造一下输入异常,通讯异常,再看扫描时间是多少.
要是没隐私秘密,把程序发来.
19-05-29 15:02
感谢诸位的回复!具体问题初步判断是以太网通讯问题造成的,程序结构不复杂3级以太网通讯,1级14台电脑(1+13),2级4台smart200主站互相不通讯,只和服务器通讯,3级25台smart分4个区,分别和本区主站通讯,只负责采集信号和输出,大部分数据处理和判断在主站,通讯数据每个区大概300到400个数据
19-05-31 11:49
采集时间为每秒读一次,程序已经运行大概2个月不到,这次突然有一个区的PLC同时停机,全部是看门狗超时停机,原因未明!
19-05-31 11:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯