主题:求助一些 霍尔感应流量计 的使用问题

点击:2270 回复:9

我们使用的霍尔流量计如图所示,三线为+、-和信号线,输出的是脉冲信号,我该怎么用台达PLC来接收处理这个信号呢?
附件 WIN_20190528_20_41_17_Pro.jpg
19-05-28 20:52
如果输出的是脉冲信号那用PLC的高速计数来处理,注意流量计的输出类型与PLC得输入类型,要都是NPN或者PNP.
19-05-29 07:37
我们用的是NPN的PLC,但是这个流量计没手册,我可以吧信号线接到X0然后用高速计数器吗
19-05-29 19:42
你可以接上去试一下,看看有没有计数
19-05-29 20:42
接上我吹气试了试没有计数
19-05-29 21:50
吹起大概能对应到的频率是多高,PLC的输入端指示灯亮了没有?
19-05-29 22:47

引用 AdawaQqztWqv 在 2019/5/29 21:50:07 发言【内容省略】

看PLC的指示灯有没有亮,也可以用万用表量一下有没有电压输出
19-05-30 08:29
1.吹气方向是不是反了
2.接万用表测,有频率档用频率档,没有可能要分别按NPN,PNP检测
没结果的结果就是坏了,可能电压高了表情
19-05-30 10:15
最后怎么样了?
20-06-04 20:45
接到管路里最好