默纳克上电空载运行 输出正常,客户带回去走梯,说运行就报e02(过流)然后自己空载运行监视电流值在2-3之间跳动, 7840光耦两个也都换新的了,1-4脚5v。 5-8脚5v。 电流只还是在2-3跳动。 请问下,自己哪里还没检查到的地方,给点思路。
19-05-28 15:36
1楼
编辑
引用
管理
A左边仰望
编码器反馈有没有问题。查一下这一部分。
19-05-28 16:20
2楼
编辑
引用
管理
midanmo
之前是什么问题?
19-05-28 18:13
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
霍尔传感器正常吗 电机检测了吗 电梯有没有机械故障?。。。
19-05-28 18:54
4楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
电源正常吗?
19-05-28 18:55
5楼
编辑
引用
管理
xquan
看板怎么像会穿变频器?默纳克没搞过
19-05-28 19:40
6楼
编辑
引用
管理
goldage
汇川没有这样安装形式的吧?(注意看接线地方)
19-05-28 21:28
7楼
编辑
引用
管理
xquan
19-05-28 22:58
8楼
编辑
引用
管理
xquan
也够呛的,怎么会叫客户扛上十八楼试机呢?检查下图圈圈几部分
19-05-28 23:02
9楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
你好,启动报02的故障解决了吗,我也遇到同样的问题了,希望能得到你的帮助,我微信gkwx911.谢谢!