主题:求助!科隆流量计问题?
点击:1372 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lihua198199
每次出油·累积流量都要比实际的进油总量多1公斤·是什么原因造成的呢?该如何处理呢?谢谢
19-05-27 16:54
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
看说明书,应该有参数修正的
19-05-27 20:06
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个涉及到流速 压力 温度等多方面原因
这个误差数值不大,建议对相关系数做修正。
具体说明书上有介绍!
19-05-27 21:09
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果不管出油量是多少,多出的都是一个固定的值,则感觉1楼说的有道理。
19-05-27 22:07
4楼
编辑
引用
管理
skkssun
二次表上GK值按百分比修正一下,进出修正成一样的。瞬时有对比么?你进口用什么监测的?就一口认定是出口的科隆多了?
19-05-28 08:33
5楼
编辑
引用
管理
lihua198199
@楼上的朋友,流量计有旁通管·油直接走旁通管·然后得到同样重的油·旁通管关闭后再把得到的油走流量计,每次都多1公斤
19-05-28 16:44
6楼
编辑
引用
管理
skkssun
那就在二次表上按百分比修正一下GK值好了