主题:ABS磁悬浮鼓风机参数被锁定

点击:1023 回复:2

天气热了,单位是做污水处理的,用的三台ABS磁悬浮鼓风机,现在天气渐热,加上鼓风机房间周围施工,门窗都被关紧,空气也不太流通,现在机器经常报变频器超温故障,想在参数里将变频器报警温度设定高点,但是参数被锁定了,进不去,不知群里可有哪位搞过这个,指点一下,
附件 IMG20190524162931.jpg
附件 IMG20190524162941.jpg
最后修改:2019/5/24 17:22:09
19-05-24 17:21
不清楚这个,但有个疑问:
如果设定的报警温度值,是一种保护措施,则是否允许调高、能够调到什么程度。
19-05-27 00:11
设定的温度及实时工作时的温度有一个上下限值,我想只要是在此范围应该对设备都是没问题的,现在使用的参数是默认值,有上下调整的空间