之前学的三菱,现在开始学习西门子
没弄懂200smart中做变频器RTU通讯:
直接调用modbus库和用自由口通讯《XTM指令等》有什么不同。。???
西门子调用modbus库做的通讯真简单容易上手,不像三菱那么麻烦
19-05-21 20:30
modbus库已经为你把报文格式定死了,就是按照modbus协议收发报文
自由口就是报文格式是自由的,由你来定义,如果你按照modbus协议发送接收就和modbus库一样了,只是比较麻烦
话说白了modbus库内部也是自由口,相当于给你做了一个标准(modbus)通讯子程序
19-05-21 21:10
西门家PLC模拟量用起来更方便,梯形图对老电工可能看起来不如三菱直观
19-05-21 21:15

引用 goldage 在 2019/5/21 21:15:10 发言【内容省略】

我看起来三菱的梯形图没有西门子的直观。。
19-05-21 21:37

引用 学习啦啦啦啦 在 2019/5/21 20:30:06 发言【内容省略】

这个库就是用自由口方式编写的!也就是用XTM和RCV指令实现的!
19-05-21 22:15

引用 guanyumou 在 2019/5/21 22:15:11 发言【内容省略】

这个modbus通信时间大概几ms?
19-05-23 14:06

引用 sjpuk 在 2019/5/23 14:06:12 发言【内容省略】

你问的太笼统,不好回答啊!
19-05-23 21:30
用了3年三菱至今不太明白他们的RS通信指令,虽然成功了一个项目用RS通信激光检测仪,但是西家的通信库,我用了一个多月居然可以熟练运用,通信摄像头,扫描器,机器人得心应手,西家通信库真的挺全的