回帖 发帖
正文

主题:用控制器IND560梅特勒,西门子1200PLC做称重实验采集不到电压信号?

点击:1492 回复:17

小弟最近在做称重实验,需要采集称重控制器上的模拟量信号反馈给PLC
称重控制器使用的是IND560梅特勒的,PLC使用的是西门子1200,带两路模拟输入输出,可我采集不到控制器的电压信号,是怎么回事,第一次做模拟量不是很明白,求各位前辈支招
最后修改:2019/5/20 16:03:56
19-05-20 14:29
称重控制器使用的是IND560梅特勒的,PLC使用的是西门子1200,带两路模拟输入输出,可我采集不到控制器的电压信号,是怎么回事,第一次做模拟量不是很明白,求各位前辈支招
附件 微信截图_20190520142736.jpg
附件 微信截图_20190520142714.jpg
附件 微信图片_20190520143226.jpg
附件 1.jpg
最后修改:2019/5/20 15:01:58
19-05-20 14:32
加个称重变送器就可以了呀
附件 2019-05-20_143447.jpg
最后修改:2019/5/20 14:35:06
19-05-20 14:32
版主你好,我已经加了称重变送器,不知道是接线问题还是啥,看不到数字量信号,0-10V对应的是0-27648对吗?可是没有值。。。。
19-05-20 14:36
检查称重控制器有没有0-10V输出。
楼主用的都是好东东呀,梅特勒托利多很贵的哟。
19-05-20 14:47
PLC线接错了,3M接负,0接正
19-05-20 14:53

引用 limassol 在 2019/5/20 14:53:34 发言【内容省略】

的确线接错了
19-05-20 15:03

引用 limassol 在 2019/5/20 14:53:34 发言【内容省略】

附件 IMG_20190520_150346.jpg
3M我改正过来了,可表量出来的电压12.5v
19-05-20 15:06
3M和红线并接,黄线接的0,称重仪表上0-10v红线,GNd黄线,plc红黄对调会报错
19-05-20 15:08
楼主胆子真大,这么接,就不怕烧了你那好东东?
你先不连接,量0-10V输出应该就有和重量变化的电压.确认模拟输出是电压?因为旁边还有电流.
plc那端,你不行先接一个电池电压,看一下数值.
然后再仔细接上.
另外,称重一般优先用通讯,其次用电压,再次用电流.因为称重精度一般都很高,ai的精度往往不够用.