登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:没救了:二百米的房子电箱预留就这么大,施工时是咋想的?

点击:1445 回复:24

二百米的房子电箱预留就这么大。我也不知道施工时是咋想的?
附件 IMG_20190519_145305.jpg
附件 IMG_20190519_145351.jpg
最后修改:2019/5/20 10:25:40
19-05-19 16:00
外置明盒了。
19-05-19 16:08
这线好乱啊,绝缘子上好像是零线吧,这样不太安全啊
19-05-19 16:29
看来电气非得改造不行了,重新开线槽布线
19-05-19 17:47
外面重新安装个箱子吧;
19-05-19 17:56
三相还是拉出来,独立配电
19-05-19 18:06
原设计一路动力,二路照明,市场不景气,改分区照明。
小企业大车间常见,好在线分别串过来了,拉明线很多。
19-05-19 18:06
工厂没有办法的,就是你箱子余留大,后期安装位置不对也是白搭,只能后期根据实际需要加装……
19-05-19 18:28
真是考验技术的时候到了。总的来说,办法没有困难的多了。总是能想到办法的、、、
19-05-19 18:38
这个箱子就基本不用了,要用的话,你的出线的管线有没有预埋啊,没有的话再开挖管道也不怕差一点功夫换一个大箱子好操作了
19-05-19 21:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯