xbq84cn
今天客户拿一台ATV38变频器要求面板启动上下键调速。搞了几个小时还是没搞好。ATV38是可以面板启动的,问题是上下键调速。如果面板启动只能给一个固定频率,还有就不能断电,断电就没有频率了。要从新给一个固定频率。好奇怪。有大神搞过没有,学习一下。
19-05-18 11:04
1楼
编辑
引用
管理
329345277
ATV38目前没用过
感觉施耐德现在是越来越麻烦了。
ATV31切换到电位器模式是直接用电位器可以调试速的。
到ATV312的时候,给定模式设置称AIUI后,不能直接调速,还需要进入给定模式才能调速,而且只能已百分比给定
然后到ATV320,手动给速度就更麻烦,弄不好连参数你都找不到。然后把起停按钮都给省了,真不知道这些开发人员怎么想的
19-05-18 14:56
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
施耐德确实设置非常麻烦。
第一次搞,实际参数设置和手册前后顺序不一样,找了好久。。。
然后各种组合啥的,我使用要求真的不高,端子启动,频率面板给定就行
19-05-18 15:31
3楼
编辑
引用
管理
goldage
国产的紫日使用比这个方便多,关键还便宜多了,现在基本不用这个
19-05-18 21:41
4楼
编辑
引用
管理
无限守望
前几天搞了两台ATV38--160KW变频,ATV38是能够面板启动控制的。
19-06-10 21:12
5楼
管理
1171101099
该帖内容不符合相关规定!
19-06-12 13:24
6楼
编辑
引用
管理
190367058
楼主,这个问题解决了没有,我也碰到相同的问题。
20-04-11 12:12