主题:三菱plc程序时续问题

点击:703 回复:3

各位老师,麻烦你们帮我看看我这样写,程序时续有没有错误,谢谢
附件 搜狗截图20190517112934.jpg
19-05-17 11:34
这几个急停常开不应该是并联吗?
或者你改成常闭串联?
19-05-17 12:52

引用 sxjice545 在 2019/5/17 12:52:08 发言【内容省略】

急停在程序编写中应该是常开点,因为实际使用中接的是急停常闭点,这样还能断线检测。
19-05-17 14:08
那你这任意一个急停断线了有什么操作?
所有急停都导通的时候复位?
19-05-18 06:52