主题:西门子1200上升沿触发程序执行不正常

点击:7116 回复:8

附件 S1200上升沿触发升序.jpg
附件 S1200输出置位程序.jpg
请教大虾,小弟编写了两段程序如图,西门子1200上升沿触发程序执行不正常,输出也不正常,不知是什么原因
19-05-16 18:01
首先你没说怎么个不正常法啊,其次,虽然看不清除你发的图片,但是感觉你是用上升沿的那个程序,顺控应该不对,即使是在一个脉冲里也是有先后顺序的,先置位还是先复位,都是互相有影响的,个人愚见,
19-05-16 19:28
把上升沿触点上下位置搞反了
19-05-16 19:59
沿脉冲是没问题的,或许是你的置复位没有做好,导致异常。你可以看看下图的做法,希望对你有所帮助
附件 QQ截图20190517092123.jpg
附件 QQ截图20190517092340.jpg
19-05-17 09:24
上下位置?上升沿不就是低电平到高电平吗?改成下降沿?
19-05-17 10:21
上面是实际的位,下面是辅助的位,且下面的辅助位在整个程序中只能出现一次
19-05-17 10:47
开局一个alwaysTRUE,内容全在OB里,你看你电脑机急红了内存占用小圆点。
博途里有好几个边沿指令,可能是你没有用对,也可能是你吧沿指令下边的那个地址用重复起冲突了。
19-05-17 17:03
附件 20170811125130_50.jpg
请参考廖老师对上升沿解释,希望可以帮助到楼主
19-05-17 20:25
谢谢前辈指点,我再试一下
19-05-21 15:56