登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:施耐德软起动

点击:810 回复:9

施耐德软启动外壳对地有二百二十伏电压,但软?起动器不报错正常工作,什么原因造成如何解决
19-05-15 21:50
你是用什么表测的呀?
19-05-15 23:24
万用表量的
19-05-16 08:34

查了下软启动ATS48,外壳漏电好像没有故障代码的,会不会导致其他故障不清楚。
1.只通控制电源看看
2.只通主电源看看
3.做好接地再看看影不影响正常运行。
19-05-16 09:01
只要通主电源就漏电,还没做接地测试
19-05-16 15:04
上一级的断路器不跳么
19-05-17 09:18
不跳,现在又没电压了不知道杂回事儿
19-05-17 09:24
感应电压吧,接了地线应该没有了吧
19-05-17 21:45
接地没接好的缘故
19-05-20 12:11
这么高的漏电电压,多危险,赶快把接地搞好。
19-05-20 20:14

工控新闻

更多新闻资讯