引用 565495722 在 2019/5/14 21:56:12 发言【内容省略】

哪里可能短路?
灯路短路(还是怀疑楼上打眼)
一路下来都跳,没有这方面的经历。
19-05-14 22:01
有没有发现哪个灯泡坏了?这个现象肯定是这一路短路引起的跳闸,而且电流还不小……重新盒闸没问题有短路点两根线烧断分开了……
19-05-14 22:04

引用 qq2994216177 在 2019/5/14 22:04:53 发言【内容省略】

合闸后检查,所有电器(包括冬季断电的空调)都正常
19-05-14 22:12

引用 蜀中之首 在 2019/5/14 22:12:04 发言【内容省略】

这样啊,楼主就别找了。
怀疑还是楼上装修造成的。
19-05-15 07:08
我在我住的小区遇到过,半个小区都黑了。首先我们楼道总闸跳了。整个楼6个单元,三个单元一个总闸,这个总闸也跳了。据说小区配电室也掉了一组总闸。不知道谁家的设备短路这么猛。
19-05-15 08:17
同时跳三个开关的没见过
这种情况按说是有严重短路才会出现的情景。
奇怪的是楼主说重合闸无异常。
表示无法想通。
19-05-15 08:20

引用 qq362176248 在 2019/5/15 7:08:25 发言【内容省略】

我最初也是这样认为的,可是上去看了,没有打孔迹象。
现在24h过去了,如果钻孔,只打到火线,会跳闸吗?打到火地线,有可能三级都跳吗?1,5的线是不是应该断掉?
19-05-15 09:39

引用 蜀中之首 在 2019/5/15 9:39:53 发言【内容省略】

还有一种可能,是短路了,然后工人自己又分开了。
也有一种可能就是打到了,造成短路,然后因为线皮破了,但是没有接地,所以没有问题。
这种情况,要么全部换线。
要么进行绝缘测试。
19-05-15 09:45

引用 ddt250 在 2019/5/15 8:17:35 发言【内容省略】

有可能负载汇集,那家的“短路”就是压断各闸的最后一根稻草。
19-05-15 09:46
鉴于现场观察及各位网友的回复,可能是.......