登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:10KV新电缆做完终端头,电缆做耐压试验应该打到多高的电压

点击:6734 回复:5

附件 9C6057AB4F0C575DAF9F1E7930618410258.jpg
10KV新电缆做完终端头,电缆做耐压试验应该打到多高的电压
最后修改:2019/5/14 11:20:13
19-05-14 11:19
交流耐压试验应该是2倍或2.5倍,五分钟不击穿,直流耐压试验是4倍额定电压,泄漏电流不超标,具体的最好查规范,6/10KV和8.7/10KV还不一样的要求。耐压试验必须要在绝缘检查合格后进行。
19-05-14 12:30
电缆长么?不长就直流做一下或者直接绝缘看一下。距离长一点可以交流耐压用谐振生个一万八试一下。
19-05-14 13:10
刚才看了一下我们公司10KV电缆(YJV22-10-3*70)去年做的试验报告
测量绝缘电阻 5000V    15S和60S 得出吸收比
耐压及泄漏电流  试验电压32KV   在32KV时泄漏电流在20uA左右。
参考标准 DL/T596-2005
19-05-14 17:25
谢谢大家
19-05-15 08:45
是自己单位做试验、还是委托外单位试验;
3 楼给出了参考标准,应当是其试验依据。
19-05-15 15:32

工控新闻

更多新闻资讯