登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子PM340变频器用BOP20能启动但不能加减频率

点击:2034 回复:6

西门子PM340变频器用面板能按键显示运行,但频率显示为0,电机也不转,按上下纯键无反应,有什么办法能给它设置个频率,
附件 1557796444347.jpg
最后修改:2019/5/14 9:14:58
19-05-13 23:14
频率设成外部给定了;
19-05-14 06:15
按照资料上写的,把P1035和P1036还有P1070分别设为19.0013,19.0014,1050,也不行,上升和下降还是不起作用,只
19-05-14 09:22

引用 PowermanRCEz 在 2019/5/14 9:22:50 发言【内容省略】

你现在的参数是02,就是说是驱动参数,不是CU的参数,转换到01参数
19-05-14 10:06
应该找一本P20的操作说明书看看,对照操作,就OK了。
附件 0.jpg
这个说明一共14页,在西门子自动化与驱动集团的网站就可以找到下载。
19-05-14 10:24
谢谢4楼,找到原因了,是驱动单元硬件问题,与参数无关
19-05-14 13:54
麻烦楼主回复下,您是怎么解决的,或者说是怎么判断哪里有问题的
19-06-18 22:55

工控新闻

更多新闻资讯