引用 yutianhe95 在 2019/5/14 8:51:06 发言【内容省略】

看系列208,218是垃圾无异议的,258往上没啥毛病
19-05-15 08:30

引用 18002767052 在 2019/5/14 8:43:33 发言【内容省略】

施耐德plc难道抗干扰能力这么差?
19-05-15 11:46

引用 逍遥的久鸣 在 2019/5/15 11:46:48 发言【内容省略】

这个我觉得就我们公司使用的而言,还好的,我们每年使用1000套+,出来多少年的产品了,还好吧,特殊环境下偶尔出现故障个人觉得也算正常,不过现在M2系列停产后都改用M200的产品了,跟smart200基本算是一个档位吧。
19-05-15 12:26
目前更换后有6天,暂时还正常,初步怀疑还是PLC坏了跟使用环境有关系吧,室外控制箱在污水井旁,这个箱体也没法做到IP65,顶多IP55了。
19-05-21 07:53
应该是环境湿度的原因.之前有客户两台218的设备.在海边工厂里.空气湿度盐度都很高.断电放置了半年.再上电.拓展的TM2模块状态就都读不上来了..
19-06-20 20:43
户外环境差,潮湿、粉尘无法避免。潮湿会使电路板绝缘降低,腐蚀。粉尘容易产生静电或者粉尘导电使电子元件故障。plc本来应该装在恒温恒湿的机房。你这装在户外,M218还属于施耐德低端plc ,防护等级相对差一些。灰尘,水汽,甚至虫子都有可能爬进去的。建议换CPU,把控制箱移到室内。
19-08-22 16:44
感觉电源问题的可能性大些,应再细查~下。
19-08-22 17:13
没什么不是重启可以解决的,如果有,那就换一个新的。
19-08-23 09:08
如果是潮湿,建议加个加热器。装在冷库房外面的控制柜,因为潮湿,经常誤动作,配电盘和柜壁上都是水珠。昨天过去每个柜子加了湿度控制器,加热器,排风扇。现在效果很好,等待时间验证