主题:初学PLC:多从机485通讯问题

点击:1510 回复:3

附件 485多设备通讯问题.jpg
PLC主机与2台设备485通讯,1台为温湿度一体485探头,1台为单温度485探头,同协议,不同地址,单台设备能通讯,两台同时连,只有地址为7的温湿度一体探头能通讯,地址为6的探头不能通讯,协议9600,N,8,1,RTU
19-05-10 21:33
海为不需要再写轮询程序,OUT指示有亮就说明通讯上,你这个情况可以用MOV指令修改SV833和SV852的值
19-05-17 09:41