点击:2552 回复:81

GB和IEC是有区别的
19-05-13 08:52
在国内,应该都是GB法规吧?就是进口设备,也要符合GB标准的吧?
19-05-13 09:05
做成套设备都知道有个柜子叫母联柜, 它的断路器是不分进线和出线的,并且是国家配电标准,这个你们怎么解释?
19-05-13 09:07
说的好 没错
最后修改:2019/5/13 9:11:11
19-05-13 09:08

引用 琳悦电控 在 2019/5/12 19:14:40 发言【内容省略】

做成套设备都知道有个柜子叫母联柜, 它的断路器是不分进线和出线的,并且是国家配电标准,这个你怎么解释呢?
19-05-13 09:10
回复网友。版主本帖所示,意在让同行看看并讨论,探究正确规范与否,扬长避短。有合理的地方就学习一下,不合理的就在以后的工作中避免。
如果非要正确的才发帖,那些错误的现实情况,就看不见了。
正面和反面的例子都是必要的。这本身就是发帖探讨的意义和价值所在。
19-05-13 10:42

dlr

引用 gk_0 在 2019/5/11 9:13:02 发言【内容省略】

   任何事情没有规规矩不成方圆,不按规范;没有规范的不按民间的约定俗成来做,是会有安全隐患的,这也是本帖要讨论的目的吧?如果每个人都按自己的想法做,图方便的做,随心所欲的做,就就乱套了,这可不是技术问题了。
   从技术层面来讲有的水龙头把手的方向是可以调整的。本来就是约定俗成的东西,为什么还要叫大多数没有工具,没有改装能力的人来干呢?如图的水龙头现在是处于关的状态,不知要怎样来调为与水流一致的方向?
附件 未标题-1.jpg
最后修改:2019/5/13 11:17:59
19-05-13 11:17
66楼说的对。
19-05-13 11:23
如果这个箱子是西门子或施耐德公司做的,大家还有意见沒?
19-05-16 15:33

dlr

引用 PowermanRCEz 在 2019/5/16 15:33:06 发言【内容省略】

不管你是大公司还是小公司,不管你是知名的还是无名的公司,都要明白人的生命重于一切!
19-05-16 16:57