主题:伺服on接线问题

点击:4924 回复:12

本人菜鸟一枚,最近在学习伺服。某宝买的二手台达B2
附件 B2接线图.jpg
可是没弄懂son是如何接的,之前为了学习定位指令,我直接把son接到3u-plc的Y5端,程序中上电一直接通Y5让伺服使能
现在回头把这个问题处理一下:
百度中有好多版本,
我试了其中一个是把2-10=1,然后son的线不用接,伺服就on了。没弄懂什么原理,顺便求解释P2-10是什么
附件 2323.jpg
求大神指点正规接线方法
19-05-07 22:32
SON信号通常是要常闭接通,伺服轴锁定,如果没有接线,可以通过参数设置使得伺服轴锁定。
19-05-07 23:36
简单的讲就是输入端可以设置为常开或者常闭,设为0是常闭,设为1是常开,如果是常闭就表示一直是接通过的,所以不用接线伺服就使能了。相反如果接了线导通了这时就变成断开了,伺服就不使能了。
最后修改:2019/5/8 8:32:08
19-05-08 08:29
理解为101,需要外部接线导通
001,则内部导通
19-05-08 08:56
你可以理解成一个开关,常开常闭由参数设定。
19-05-08 09:08
伺服ON 就是一个电机锁轴,这么一个功能能,
    伺服ON的时候,电机通一相电,使电机保持自当前位置,此时电机的轴用手扳不动。当伺服OFF的时候,伺服电机内部通电,可以用手灵活的扳动转轴。
     若果需要经常手动转动电机轴,就可以给伺服ON接一个开关量。如果不需要可以用一个线给短接就可以,伺服一上电,就使能。
  伺服输入信号,可以设定两种 状态,1通电有效,也就是逻辑1 ,此时外部可以接个常开点的开关,2,机是断电有效,也就是逻辑 0  ,此时外部接常闭点,。
  对于伺服ON 这个信号,楼主,若嫌麻烦,不想接这个短接线,可以把这个信号设为常闭的点,断开有效,
19-05-08 09:38
感谢兄弟。
那么,我把p2-10设定1,此时为常开点,不需要接伺服on线,伺服上电即可锁定轴
把p2-10设定0,此时为常闭,那伺服on线是接到哪里呢,是plc输入点的那个口??
19-05-08 13:07
如果是101,外部接线导通,那伺服on线是接到哪里呢?
能不能直接把伺服on接到plc输出点Y上,然后用程序M8000使之上电一直接通
19-05-08 13:10
不管你设定是常开还是常闭,都可以通过plc输出点控制。
19-05-08 13:32
感谢
19-05-08 13:49