登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器模拟量问题

点击:1780 回复:12

大家好,闲来无事想到一个问题,比如说,变频器的模拟输入信号源为标准4-20mA电流信号,有2台变频器各拖动一台电机,2台变频器同时采用这个模拟量信号源作为转速调节信号,我常规做法是配套一个1进2出的互为隔离的隔离卡,然后想到,既然是电流信号,能否把两台变频器的端子与电流源串联起来,不知道我有没有说明白
19-05-05 08:19

引用 zjgxk 在 2019/5/5 8:19:22 发言【内容省略】

不建议这样使用,因为两台变频器电流值不一样,根据电流原理,高流向低。
19-05-05 09:08
要求不高你可以用第一台的模拟输出接到第二台上;
19-05-05 09:12
从电流原理来看应该是可以的,电流互感器我试过是可以的,电表与电流表串联。
19-05-05 09:54
楼主的想法看来是想同时调两台电机保证速度基本一致。
个人建议如果不考虑故障情况不管是电机还是信号故障,楼主的隔离器方案和Z版方案都可行。
但如果考虑到故障条件下的差异化运行,还是建议使用2个独立的4-20ma信号的输入。
最后修改:2019/5/5 10:45:58
19-05-05 10:42
今天刚看西门子的说明书,也不是很明白X101的数字量端口和X102模拟量端口的意义是什么
19-05-05 16:12
还要考虑电流源的带载能力,两台有可能带不动
19-05-05 16:23
最好不要这样用。
19-05-05 23:59
转换成电压源,比较好。
19-05-06 07:23
两台同型号的变频器在要求不严,且为了节省成本的情况下可以试试。但不建议使用。
19-05-06 15:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯