这是中建八局在哈建筑工地的一台45kw水泵控制柜,其分别控制两台水泵一台变频运行,另一台工频运行,不可同时运行。目的是生产,生活,消防使用。分析是,平时变频运行,供生产,生活。有火警时工频启动。设计其实挺合理,实用。目前现场仅使用工频,压力经常在16兆帕以上其实很危险,加装了远传压力变送器调整为恒压供水压力始终维持在4个压左右并增加了缺水停机功能,
19-04-30 06:25
1楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
挡雨棚应该是后面再做的吧?
19-04-30 06:57
2楼
编辑
引用
管理
ddt250
鬼的挡雨棚,就是放上了一块铁皮板
19-04-30 08:09
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
单级泵压力能达到16兆帕?水泵接线盒也没做防水处理,至于电柜防水就如2楼所说。
19-04-30 08:25
4楼
编辑
引用
管理
965528555
不管控制再合理,电柜做成这样都不合理
19-04-30 08:34
5楼
编辑
引用
管理
秀空
有点挤。
19-04-30 08:58
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这破水泵16MPa?开玩笑呢吧,单位用错了吧?
19-04-30 10:21
7楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
单级泵工频也没有这大的压力吧
19-04-30 10:31
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有变频器为啥使用工频?
怎么不按照设计来?
我也表示疑惑的是这个泵能达到这个压力吗?
19-04-30 11:01
9楼
编辑
引用
管理
fmsh12
45kw直接接触器启动可以吗