主题:看看设计的很合理

点击:1322 回复:32

附件 IMG_20190428_153147.jpg
这是中建八局在哈建筑工地的一台45kw水泵控制柜,其分别控制两台水泵一台变频运行,另一台工频运行,不可同时运行。目的是生产,生活,消防使用。分析是,平时变频运行,供生产,生活。有火警时工频启动。设计其实挺合理,实用。目前现场仅使用工频,压力经常在16兆帕以上其实很危险,加装了远传压力变送器调整为恒压供水压力始终维持在4个压左右并增加了缺水停机功能,
附件 IMG_20190428_153312.jpg
附件 IMG_20190428_153347.jpg
附件 IMG_20190428_172517.jpg
19-04-30 06:25
挡雨棚应该是后面再做的吧?
19-04-30 06:57
鬼的挡雨棚,就是放上了一块铁皮板表情
19-04-30 08:09
单级泵压力能达到16兆帕?水泵接线盒也没做防水处理,至于电柜防水就如2楼所说。
19-04-30 08:25
不管控制再合理,电柜做成这样都不合理
19-04-30 08:34
有点挤。
19-04-30 08:58
这破水泵16MPa?开玩笑呢吧,单位用错了吧?
19-04-30 10:21
单级泵工频也没有这大的压力吧
19-04-30 10:31
有变频器为啥使用工频?
怎么不按照设计来?
我也表示疑惑的是这个泵能达到这个压力吗?
19-04-30 11:01
45kw直接接触器启动可以吗
19-04-30 11:12

上一页下一页