今天遇到一个很奇怪的问题。
用伺机服电机带动一载台运动。工作情况是这样的:先归零,然后前进25mm,停顿0.5秒,后退25mm,停顿0.5秒.往前25mm。这样往复运动。正常工作的话前点应该在25mm处
后点应该0mm处(假设机械原点处为0mm处).但是运行段时间后发现位置有变化。前点在23mm处,后点在-2mm处。不知是何原因。执行归零动作又能回到0mm处。
有谁遇到类似的问题么,怎么回事呢
[
最后修改:2005-8-11 15:38:17
05-08-11 15:27

YXG

用的是脉冲串方式控制的。是不是干扰引起呢?
最后修改:2005-8-11 15:39:48
05-08-11 15:30
在这个控制方式下不能保证位置的精度阿
05-08-16 09:58
还要考虑齿隙误差^_^
05-08-16 10:04

tdn

我觉得应该是你的方向信号和脉冲信号是同时给定,有时驱动器响应慢的话就会出现这样的现象,每次使方向信号超前脉冲信号应该可以解决这个问题.
05-08-22 20:06
传动间隙,记住每次换向补上
间隙误差
05-08-25 13:05
同意楼上的观点,是反向间隙的缘故!
05-11-03 09:53
这样做没问题.但不要加减速机,必要的话可以用同步带.我做过很多,比你的动作还复杂,可以用的.如果过冲或不足可以通过调节PI 和刚性改良.
05-11-03 12:00

引用 xiazg315 在 2005-8-25 13:05:00 发言【内容省略】

05-11-08 22:35
改为位置控制模式,每次使方向信号超前脉冲信号,记住每次换向补上传动间隙的间隙误差.试试看!
05-11-30 20:55