10楼
编辑
引用
管理
超级大手
电力变压器不能小于630千伏安,估计是变压器小,
19-04-29 10:54
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
变压器容量、线径、起动电流、距离,可以估算一下情况如何;
亦可观察起动时电源端的电压情况。
19-04-29 11:45
12楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
493695129
在 2019/4/29 9:27:36 发言
【内容省略】
连手阀都没有吗?不能电动总能手动吧。新泵初次试验一般不会直接带全载,要逐渐加。
你有空把能列出来的变压器、电缆、水泵等参数,还有启动、运行方式发来看看。
19-04-29 12:18
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是呀,电源的容量小了不行,线径小了也不行。重载启动水泵,不要直起,要变频器启动。总之,一切都是为了对现场消遣和状态扬长避短,克服启动不了的问题。
19-04-29 15:11
14楼
编辑
引用
管理
goldage
很明显的是电源容量小了(一般这样的大水泵不会配很长的电源线)可以考虑变频启动和运行,虽然贵点,但对管道有好处
19-04-29 21:34
15楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
改变频器吧,现在国产的变频器也不是太贵。
19-04-29 22:52