登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达vfd-S变频多段速问题。

点击:1850 回复:10

台达vfd-S变频多段速问题。
已设置变频的M0为正转启停,M1为反转启停,M2为复位。
M3,M4,M5位多段速端子。
设置P5-00=5 ,第一段速度
设置P5-01=10 ,第2段速度
设置P5-02=15 ,第3段速度
但我导通M3和M0变频并不是以5HZ运行,而是其他段的速度了,是否因为M3~5没组合对的原因
附件 RRRRRRRRR.jpg
19-04-27 22:49
M3~M5功能定义的参数先查看一下;
19-04-28 06:26
不是第一段那是哪一段,是不是设置错了
19-04-28 08:08
2-00:d0
2-01:d1
最后修改:2019/4/28 8:24:36
19-04-28 08:09
4-06
4-07
4-08
这三个参数要分别看下是不是设的d7 d8 d9';
19-04-28 08:38
是的,但这3个参数我已设定好
19-04-28 12:25
这2个参数也设定了的
19-04-28 12:56
单M3为ON时速度具体是哪一段的设定值?
19-04-28 17:15
变成第6段了,35hz
19-04-28 17:20
d7 d8 d9设的顺序看一下;不行就初始化后重设;
19-04-29 07:43

上一页下一页