登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:大家有没有用过西门子s7-120的 CB1241 通讯信号板

点击:7159 回复:12

我最近做了1211C加上通讯信号板CB1241,做个温度控制器通讯,通讯参数设置好,发现信号板上的RXD常亮,TXD一直无。是不是有啥参数需要修改
以下是s7-1200的程序及信号板参数
附件 12.jpg
附件 微信图片_20190423002805.jpg
附件 微信图片_20190423002809.jpg
附件 微信图片_20190423002814.jpg
附件 微信图片_20190423002819.jpg
下面是通过调试助手和温度控制器的参数,正常通讯时,温度控制器的RX/TX一直闪烁。表示一通讯,不过现在一直没有闪烁过
附件 100.jpg
附件 101.jpg
附件 14.jpg
附件 77.jpg
附件 88.jpg
附件 99.jpg
附件 99999.jpg
最后修改:2019/4/23 5:39:06
19-04-23 05:37
TA TRA短接,TB TRB短接
19-04-23 08:51
灯不对,一是接线 再就是通讯参数
19-04-23 09:11
有这样回事的吗。。谢谢,我来试试看 RXD开始高速闪烁了,可能接受或者发送失败导致的吧,另外一个灯不亮
附件 微信截图_20190423093017.jpg
附件 微信截图_20190423093029.jpg
最后修改:2019/4/23 9:40:11
19-04-23 09:33
正常应该是两个灯都闪烁的很快才是通讯成功了
19-04-23 09:48
是的,哥。现在就有一个RXD在高速闪烁。另外一个TXD好像没有。。
附件 4.jpg
附件 66.jpg
附件 微信截图_20190423093017.jpg
19-04-23 09:54
mode是多少?busy怎么回事?监视通讯模块没数据?
最后修改:2019/4/23 10:52:47
19-04-23 10:52
附件 微信截图_20190423093029.jpg
19-04-23 15:39
模式我修改了是4 。但是为啥监视的是1 还有TXD没有高速闪烁。通讯不了。温控控制器没有反应
附件 88.jpg
19-04-23 15:43
你的弄好了吗?   我的只亮RX D       181 2993 4001   V信
19-09-06 23:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯