主题:这次一定要有所不同

点击:1457 回复:17

附件 IMG_20190420_234650.jpg
附件 IMG_20190420_234703.jpg
附件 IMG_20190420_234719.jpg
图一是触摸屏,图3是变频器,图2是温故控制器,走通讯协议MODBUS RTU 向版主好好学习
最后修改:2019/4/20 23:53:21
19-04-20 23:51
没有PLC?
19-04-21 00:21
楼主的意思就是触摸屏走通讯协议控制变频器和读取温控表的数据
19-04-21 05:04

引用 465010287 在 2019/4/20 23:51:26 发言【内容省略】

温控器没有模拟量输出吗
19-04-21 05:38
是的,触摸屏做的
19-04-21 07:22
楼主厉害!向楼主学习!规范一下,多些文字介绍会更好!
最后修改:2019/4/21 12:24:16
19-04-21 11:39
图三是变频器??
19-04-21 12:26
好的,现在还没完善呢,等所有参数设置放在触摸屏做画面,加上说明文字效果更佳,到时候我以PPT演示文稿做出来,
19-04-21 12:52
是的,是七喜变频器HD700系列产品
19-04-21 12:53
用威伦通TK6070与英威腾CHE100走MODBUS做过一台机,就是反应有点慢