登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:DCS监测施耐德ATV61F变频器上的电流问题
点击:3735 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
qifangwei316
请教各位前辈一个问题,前段时间我们厂买了一台干燥机,主马达用的施耐德ATV61F变频器,我需要在DCS上时时监测主马达的运行电流,主马达的额定电流是298A,取变频器输出4~20ma输入到我DCS上,我在DCS上将该马达电流量程设置为0~298A,结果电脑上显示的值只有现场的一半,同设备商的电气人员沟通,要求其检查参数是否设置不对,其给的反馈是让我将DCS上的量程改为0~596A,并说他们在其他项目上一直都是这么做的,我有点不明白,总感觉是他们参数设置不对,但是我在网上找说明书也没弄明白是哪个参数不对,请指教
19-04-20 21:28
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
可能它4-20ma对应的不是0-298的电流吧.298是额定,不是最大量程也许.你可以查一下设定.
19-04-21 08:10
2楼
编辑
引用
管理
limassol
4-20mA对应0-2倍变频器额定输出电流
19-04-21 08:50
3楼
编辑
引用
管理
qifangwei316
这个值在哪个参数中更改
19-04-21 10:20
4楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
调AO输出增益
19-04-21 10:43
5楼
编辑
引用
管理
limassol
其他参数按默认值那么4-20mA对应0-2倍变频器额定输出电流,
假如变频器额定电流500A,要想4-20ma对应0-400A,把AO最大值标定改为40%
设定的电流量程要大于电机额定电流,否则电机电流超过额定值了还是显示额定值
最后修改:
2019/4/21 16:34:02
19-04-21 16:28
6楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
AO1应设置为电流输出【电机电流】,变频器出厂时是0-20mA改为4-20mA.
19-04-21 17:12
7楼
编辑
引用
管理
qifangwei316
就我之前的接触经历,一般是直接就设定的电机额定电流,并没有翻倍,也没有扩大,避免电机一直满负荷运行,同时在DCS上根据实际情况设定一个低于额定值的电流值作为报警值使用,我也是第一次遇到需要扩大或翻倍的
19-04-21 21:40
工控新闻
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
更多新闻资讯