登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子V20 变频器 F1 F60

点击:4263 回复:8

各位老师好:测量模块坏,打开机子拆下模块。短接EU-U EV-V EW-W,上电报F1取消手动报F60.这个变频器为什么上桥有驱动光耦下桥没有?最后一张图是检测下桥管压降了还是母线电压了?最后一张图丝印R701AP209是个光耦吗?型号是什么?F1 F60怎么取消?
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
最后修改:2019/4/18 23:30:20
19-04-18 23:26
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
19-04-18 23:29

附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
19-04-20 09:05
谢谢老师,那4个文件都是手册?
F1怎么屏蔽
丝印466216,根据线路特征应该是HCPL0466
最后修改:2019/4/20 9:22:43
19-04-20 09:20

附件 负载监控.jpg
19-04-20 09:28

要想修变频器先把说明书看透再说。
19-04-20 09:30

附件:
[本地下载]

引用 84342716 在 2019/4/20 9:20:26 发言【内容省略】

对的,HCPL-0466
最后修改:2019/4/20 9:36:49
19-04-20 09:33
老师这个还是不明白,电流阀值能关闭过电流检测?
19-04-20 12:45

引用 84342716 在 2019/4/18 23:26:40 发言【内容省略】

我也遇到这个情况了,请问找到原因了吗?真的很感激。
24-08-14 12:46