引用 ddt250 在 2019/4/18 8:14:14 发言【内容省略】
你用的这款变频器当设置成8位数据、无校验时,好像停止位可以设置1位、也可以设置2位!点击:2017 回复:15
引用 ddt250 在 2019/4/18 8:14:14 发言【内容省略】
你用的这款变频器当设置成8位数据、无校验时,好像停止位可以设置1位、也可以设置2位!引用 ddt250 在 2019/4/18 8:14:14 发言【内容省略】
把变频器通信参数也改成Modbus RTU、8、N、1、9600,几个从站站号区分开来,重新写个程序!引用 ddt250 在 2019/4/20 10:04:03 发言【内容省略】
不明白你!既然通信参数可以统一到8N1,9600,MODBUS RTU,那么PLC和这几个从站通信,为什么不都用MODRW指令呢?