主题:232通讯的GND是不是必须要接

点击:3748 回复:15

以前以为是必须接。昨天发现不用接也可以通讯的。
欧姆龙CP1H 和一个远程模块通讯,只接了RXR  TXD。
19-04-17 08:43
还是接上好,而且我也觉得必须接。
19-04-17 09:09
你最好还是接上
19-04-17 09:14
不接就是通讯可能出现不稳定的情情况,抗干扰能力差
19-04-17 09:39
有一次发现不接也可以,后来就不接了,直到有次通讯不成功搞了很久才想起来是不是没接地线,接好OK,现在必接。
19-04-17 09:41
还是不要偷懒,少接一根线省不了多少事;
19-04-17 11:04
保护(屏蔽?)地还是信号地?
信号地不接是不可能的,不要心存侥幸.
你现在不接信号地能通讯,恰恰说明你的线路或者系统存在别的通路(比如电源共地)或者甚至别的问题.
19-04-17 11:10
一般都接,没有接的没有试过
19-04-17 11:33
RS232采用不平衡传输方式,即就是单端通讯,信号地必须要接的!
19-04-17 12:14