主题:变量表数值强制问题?

点击:950 回复:6

楼主
该模块上不能进行强制操作是为什么?什么情况下才不能强制
19-04-16 11:01
我们AB的不用强制,用toggle bit来置位
附件 QQ图片20190416111523.jpg
19-04-16 11:14
西门子的强制也挺好用的,不知道什么情况下模块不能强制
附件 1555383485(1).jpg
最后修改:2019/4/16 11:27:14
19-04-16 11:23
怎么不能强制?什么情况下?有没有发生问题的截图之类?
19-04-16 11:26
截图在上面
19-04-16 13:38

引用 18120586096 在 2019/4/16 11:23:32 发言【内容省略】

1、S7-400系列(包括318)无法对数据块DB,定时器T,计数器C进行强制。
2、S7-300系列(不包括318)无法对数据块DB,定时器T,计数器C,外围设备输入PIx和外围设备输出PQx进行强制。
Good Luck~
19-04-16 15:22
我知道了,非常感谢
19-04-18 16:08