登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:一体化温度变送器不准大多是整体精度不够

点击:1036 回复:1

四川某知名制药企业与笔者进行技术交流时反馈:药厂花大价钱从不同厂家买来精度很高的温度变送器(不包含那些虚假指标的产品)和一体化温度变送器,测量时效果却总是不理想,简而言之就是实际温度与温度变送器4-20mA输出对应的温度值存在的误差不能满足药厂高精度的要求。难道是温度变送器或热电阻一体化温度变送器的质量有问题,被厂家忽悠了?
其实根本原因在于Pt100元件本身存在制造误差。就拿质量最好的外绕式整体烧结陶瓷铂电阻来说,最好的精度是1/10B级,在0℃时误差是±0.03℃,100℃时误差是±0.08℃。
如果温度变送器的精度是0.1%,量程是0-100℃,配1/10B的传感器,那么最大实际误差就达到100×0.1%+0.08=0.18℃,也就是0.18%。国内很多仪表厂生产一体化温度变送器没有进行过装配后的整体校准(简单说就是单独校准温度传感器和温度变送器,两者符合精度要求则认为将两者装配在一起组成一体化温度变送器也合格。这是错误的!!应该是将单独校准合格的温度传感器和温度变送器组装为一体化温度变送器后将整支一体化温度变送器放入热电阻温度校准装置,根据实际温度调整温度变送器的输出与温度对应,让一体化温度变送器输出达到精度要求,这样的生产和校准就能从根本解决客户反映的“一体化温度变送器不准”的问题)。
http://yunrun.com.cn/upload/201806/04/201806040223056632.png
最后修改:2019/4/15 14:20:33
19-04-14 23:51
1楼
该帖内容不符合相关规定!
19-09-03 15:50

工控新闻

更多新闻资讯