主题:S7-300下载时显示未找到激活伙伴什么原因

点击:3883 回复:4

PLC为S7-315-2DP,下载程序时显示未找到激活伙伴,接口设置感觉没啥问题,不知道原因出在哪?请问有没有遇到过这种情况的,是怎么解决的,希望能告知一下。非常感谢
附件 IMG_2129.jpg
附件 IMG_2130.jpg
附件 IMG_2131.jpg
附件 IMG_2132.jpg
19-04-14 11:09
换个接口再试试,换成MPI模式这是通讯没有通上。。
最后修改:2019/4/14 11:21:29
19-04-14 11:20
你这是设置问题!
为什么是Profibus  ,换成MPI然后MPI口的波特率固定为187.5Kbps
前题是驱动没有问题哈!
19-04-14 13:20
附件 image.jpg
这张图片里,我一般都直接选择第一个
19-04-14 14:55
谢谢各位,解决了,我把编程电缆换到了CPU上的X1接口,然后把接口设置成MPI就行了。
原先X1口我接的是触摸屏,X2口DP接到伺服控制器,之前看的接在DP接口上没问题,所以觉得这次应该也没问题,没想到是这出错了。
19-04-15 08:32