登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:Fx5u 驱动ddrvi 指令,y0 y4 不启动怎么回事啊

点击:4575 回复:14

请大师指教,驱动ddrvi 指令,y0 y4 不启动,啥情况?
19-04-13 18:21
这样问题,建议楼主直接上传图片,有助于大家分析问题。
19-04-13 20:33
发出来看看
19-04-13 20:47
详细的指令以及定位相关的参数怎么设置的
19-04-13 23:27
在这里有没有设置
附件 2019-04-14_073318.jpg
最后修改:2019/4/14 7:34:40
19-04-14 07:34
可能PLC是坏的,换新吧。。
19-04-15 08:54
按4楼图中,FX5U默认情况下,内部的定位参数是不使用的,需要到参数中改为使用。
19-04-15 09:07

y0

FX5U可以直接设定参数。
使用DRVA指令 S1是脉冲 S2是速度 D1是轴数 D2是完成信号
19-04-15 09:47
没有方向信号吗?
19-04-15 09:54

引用 15238757763 在 2019/4/15 9:54:56 发言【内容省略】

方向信号,在编程软件参数设置中可以设置的。
19-04-15 14:49

上一页下一页