登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:有用过耀华XK3190-c802的通讯模式的?
点击:1128 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
szhenlong
如题,耀华的说明书上写单线圈功能码是05,清零地址是3,写0和FF一样。modbus RTU,我用串口调试工具发送
01 05 00 03 00 00 3d ca,仪表不清零。
19-04-10 22:08
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
szhenlong
在 2019/4/10 22:08:37 发言
【内容省略】
发送该命令后,仪表是否原样返回?
19-04-11 06:42
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果支持modbus应该直接读对应地址就可以了
19-04-11 10:24
3楼
编辑
引用
管理
szhenlong
咨询了耀华,应该写入FF00,写入0000和00FF都不行,看来手册有点误导。
19-04-11 22:18
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
发送命令后是否有返回???
19-04-12 09:04