主题:请教EPLAN在不同页里,如何连接同一端子

点击:6782 回复:7

楼主
这个问题在网上找不到相似的答案。所以向大家赐教。
附件 20190407145830.jpg
19-04-07 15:03
是不是重复了端子号,请查看一下这个端子图表的属性设置,还是你定义端子排属性是不是重复还是怎么啦,这种情况我还真是没有遇到过
19-04-07 23:41
谢谢你的回复,我是在不同页里面调用了两次,就出现这种情况,不知道怎样处理;网上好像说是正常的
19-04-08 08:17
同一个端子怎么可以在不同的页里调用两次呢?你应该使用中断点的方式、或者放置结构盒的形式来做才是
19-04-08 08:21
解决了,哈
19-04-08 08:24
附件 20190408082247.jpg
附件 20190408082310.jpg
附件 20190408082344.jpg
19-04-08 08:26
将要调用的在不同页里的点,用中断点引出接到端子里,就解决了
19-04-08 08:28
嗯嗯,谢谢,刚解决了
19-04-08 08:29