主题:求助:威纶MT8017iE跟温度采集模块怎么进行485通讯。
点击:1042 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
875901184
我有点混乱了!在西门子S7-200跟仪表进行MODBUS RTU通讯中会有仪表的16进制寄存器对照表,这样再结合其自身的40001就知道了所要读或写的具体的地址了。可是这个通讯只提到了寄存器地址是0,功能码03、06,这我该怎么办?还有就是图中的9600,8,n,1 中的n代表的是什么意思?是奇偶校验?
19-03-29 09:03
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
寄存器地址已写了是0,n代表无校验
19-03-29 13:56
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我做过和欧姆龙温控器的通讯,很简单
19-03-29 14:40
3楼
编辑
引用
管理
ytthink
不是很正规的说明书了
自己试试40001之类的地址了。
19-03-29 16:59
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
说明书已经给出了实际地址为16进制0000
那么寄存器编号400001
19-03-29 19:58
5楼
编辑
引用
管理
875901184
谢谢大家的帮助!已经连接成功了!