登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:紧急求助,MCGS屏连不上变频器,走的是485口,MODBUS-RTU模式!

点击:1448 回复:11

MCGS 屏 7对485+,8对485—,COM2,9600,N,8,2,地址2,4区读指令 读变频状态寄存器,变频器可以和威纶通6070IP通讯,地址+1,换MCGS屏后通讯状态返回值为2,通讯数据无返回错误。还有啥问题没想到!
19-03-16 11:22
威纶通可以通讯。MCGS慢慢研究下,地址对应对了?
19-03-16 11:45
地址不要加1试试
19-03-16 11:49
读地址是连续的都是从非零开始的,24083或0004开始的
19-03-16 11:53
通讯状态返回值为2,是指没有数据返回啊!
19-03-16 11:54
地址不要加1试试,有的屏需要加一,有的不需要
19-03-16 13:49
把变频器型号说下,可以帮你看看,或者上传你的工程文件,现分享一份控制正弦变频器的示例给你
附件:
[本地下载]
最后修改:2019/3/16 14:41:26
19-03-16 14:37
我用logo和触摸屏MCGS的话,她有时也会出2.大概等了一分钟之后,它会变回通讯正常
19-03-16 14:49
变频器品牌型号是什么呢?!
19-03-16 17:54
发现问题了,只是地址大于0X5000H的不可以读,小于的可以读写正常!但是为啥呢?
19-03-18 08:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯