登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一直没想通的一个故障现象

点击:1764 回复:33

表内二极整流管击穿损坏可能较大,特别是相间测量的时候
19-03-15 20:10
短路电流大了吗?还挺危险
19-03-15 20:41
只能说,有可能是测量的原因或者是电路的原因,我也无法解释这现象。
只了解过,运行中的电动机突然缺相,有可能产生过电压(道理不记得了);但电机缺相稳定运行,未了解过是否会产生过电压。
如果测量上无问题,则可能是某种原因有了叠加电压;在该论坛上,好像见过因接有焊机等原因,使得线路局部电压升高的例子。
19-03-15 20:48
看图片,那个热继电器的样子有点像施耐德或参照施耐德的样子的,楼主测量电压时候应该是用数字表,数字表有时候会出现这个状况,也有可能是档位打到直流电压档,指针表不会出现这个现象
19-03-15 21:07

引用 lizhengchao 在 2019/3/15 15:13:13 发言【内容省略】

你知道电机烧了,测量热继电器下端的时候断开电机线了没?数字万用表测量缺相还带着负载的时候电压显示会乱跳的,显示不稳,而且不是真实的数据,测量三相差的太大的时候可能就缺相了,断开负载测量就很清楚了!你炸表是否表笔误碰两相短路了?
19-03-15 21:08
我也认为是数字万用表抗干扰能力差问题。附近可能有变频器。
19-03-15 21:10
数 字表测变频器本来就不准
19-03-15 21:48

引用 kazefsh 在 2019/3/15 15:19:28 发言【内容省略】

这次是用一个小数字钳形表测的,不是大牌的表。电机已经烧了,检查下什么原因
最后修改:2019/3/16 8:06:36
19-03-16 08:05

引用 honghaii 在 2019/3/15 15:22:13 发言【内容省略】

哈哈,我也一样。测量的时候,看着显示迷糊了,然后就是一生异响,表笔不知那里去了...想象下那个表情,还真是...表情
19-03-16 08:08

引用 2251834141 在 2019/3/15 15:38:43 发言【内容省略】

电机已经烧了,检查下什么原因烧的
19-03-16 08:08

上一页 下一页

工控新闻