主题:关于博图特殊辅助指令

点击:8916 回复:6

楼主
各位大师们好,请问博图软件有没有像日系M8000常ON,M8001扫描ON一次的特殊辅助继电器啊?之前用S7200 smart有SM0.0常ON,可是博图软件输入SM0.0出错,请问是怎么回事,有知道的告知一下小弟,谢谢了
19-03-15 14:49
还有#Initial_Call以及#Remanence是什么意思,以前用日系编程软件,现在接触西门子,所以有些生疏了
19-03-15 14:51
附件 微信截图_20190315144827.jpg
附件 微信截图_20190315144848.jpg
19-03-15 14:51

引用 INotKissBoy 在 2019/3/15 14:49:24 发言【内容省略】

您需要在使用产品前仔细阅读产品手册以及编程手册。
在组态CPU属性中,您可以设定想要使用的系统存储器位,从而得到您想要的功能。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
19-03-15 15:14

引用 INotKissBoy 在 2019/3/15 14:51:18 发言【内容省略】

这是OB的程序结构,这些数据用于诊断,正常情况下用户不需要关心。
Initial_CALL:当PLC从HOLD或者STOP转为RUN时;或者重新加载OB时,该标志为ON。
Remanence : 当存在保持性数据时,该标志为ON。
Good Luck~
19-03-15 15:23
非常感谢!
19-03-15 15:46
西门子软甲比较多 不同PLC虽然支持的软甲一样但 指令轮有区别。如1200 1500与300等都可以用博图但指令上有区别。