主题:扶梯上两个光电出故障了
点击:1722 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
fywsch
出防逆转故障,经查是检测光电动作不可靠。
19-03-14 12:31
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
两个一起坏了吗
19-03-14 16:32
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
是的啊。怎么坏的我都不好意思说。唉,现在的年轻人。
19-03-14 19:23
3楼
编辑
引用
管理
changmike
楼主说一下是啥原因呗,让我以后也长个心眼
19-03-14 19:48
4楼
编辑
引用
管理
1143158441
安装的环境应该安全与人为干预
19-03-14 19:51
5楼
编辑
引用
管理
李东泽
看着支架弯曲了,接近开关的
19-03-14 20:53
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
人为的?没按装好吗?
19-03-14 21:26
7楼
编辑
引用
管理
goldage
图片显示上面的指示灯都亮了,是没信号输出还是信号丢失啊,一般这个传感器很少出问题哦
19-03-14 21:43
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
没调好距离,被碰坏的吧
19-03-14 22:15
9楼
编辑
引用
管理
midand
不知图中接近开关是否一个是减速作用,一个是到位停止作用。