主题:关于塔吊漏保寸漏电电流的问题
点击:3893 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
15890505701
请教各位师傅工地塔吊用160A漏保.漏电电流30mA的跳闸.换成160A的漏保.漏电电流50mA的不跳闸.请问老师门是怎么回事。谢谢了
19-03-13 21:54
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
不是换大了吗?这就是原因吧
19-03-13 22:12
2楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
设 定值 有问题或者是山塞的
19-03-13 23:38
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
30mA的跳闸,是送电即跳、工作即跳,还是偶尔跳闸;
工地用电有其要求,(该开关位置)是否可以使用50mA级的漏电保护电流。
19-03-14 08:06
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
说明你的漏电电流小于50MA咯。
19-03-14 09:51
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是漏电流的等级不一样呀。
19-03-14 12:30
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
从你的描述来看
运行中的漏电流在30-50之间呗!
所以现在50的漏保可以不动作!
19-03-14 15:21
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
漏电流在30-50之间吧
19-03-14 16:13
8楼
编辑
引用
管理
solidcam
产品质量不过关吧