登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:beijer E300 控制屏和三菱FX2N-16MR 控制屏设定的参数运行几分钟后就丢失了,需要在重新输入

点击:476 回复:4

beijer E300 控制屏和三菱FX2N-16MR 控制屏设定的参数运行15分钟后就丢失了,需要在重新输入。先已经把plc换新,程序继续使用老的程序。安装后还是运行15分钟左右数据无法保存?有遇到过的大神吗?
19-03-13 15:37
1,是老程序
2,运行中参数丢失
这个还没见过。
19-03-13 15:51
监控程序看看
19-03-13 16:06
建议楼主确定一下,设定的参数是存储在了PLC,还是触摸屏里面
19-03-13 16:07
附件 Screenshot_20190314-072601.jpg
上面一张是另外一台程序里面的软元件参数,好多都是空的
附件 Screenshot_20190314-072555.jpg
这张是老程序里的软元件参数,
会不会老程序的存满的原因造成的。
19-03-14 07:29

工控新闻

更多新闻资讯