登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电动机绕组引出线处理
点击:2827 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我们电机维修车间修的风机电动机,250千瓦,连续两次从引出线的连接处烧坏了,较大功率的电动机引出线大家都是用套管压接还是用铜扎线捆扎并锡焊?我记得刚参加工作时帮电修班拆装电机看她们都是缠绕之后锡焊,自己处理过一次绕线式电机是用铜线当捆扎线之后再锡焊,他们这种用套管压接的没见过,是不是不合理?
19-03-12 04:20
1楼
编辑
引用
管理
1531214350
明显接处不良引起,小功率,线圈线做好绝缘直接引出就行。
19-03-12 07:00
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看图片是过热了,会不会可能是出现接触不良引起?
仅见过小电机绕组引出线的处理,亦如顶楼所说,用锡焊;由于存在振动等因素,不知套管压接是否可靠。
我们以前,大一点的铜导线连接,采用过铜焊。
19-03-12 07:03
3楼
编辑
引用
管理
ddt250
我们这修电机都是用小刀刮出200mm的铜线来,互缠,搪锡,套拉丝管。
19-03-12 08:05
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
套管压接没做好或者套管材质不好导致的
捆扎焊接是最稳妥的!
19-03-12 08:12
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
以前xi修大功率电机是用焊机夹碳棒焊接,把引线和漆包线焊接在一块,没出过问题。
19-03-12 08:13
6楼
编辑
引用
管理
544031004a
有没有用银焊条的??
19-03-12 08:15
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
这个用铜焊不大合适,离绕组太近了。
19-03-12 09:27
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我们在国内的时候修10千瓦电动机也是这样,大电机缠绕有点困难。
19-03-12 09:29
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
这种可能性很大,今天他们清理烘干,明天接引线的时候我去盯着。
19-03-12 09:30
上一页
下一页