主题:光栅尺接fx5u高速计数器疑问
点击:6156 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
0zhang9
第一次使用5u的高速计数器
碰到了很多问题
查看手册也有很多不理解的地方 特来论坛寻大神指点
光栅尺接着X0 X1
滑动光栅尺 PLC有信号输入
我尝试着使用常规的高速计数器 C235 C251之类的计数 就是初始值1
查看手册 有一个特殊指令 HIOEN s1 s2 s3
指令后面的 参数又看不懂了
S1 是功能块 这个可以理解
S2 是启用的通道位
s3 停止的通道
最后修改:
2019/3/11 9:07:22
19-03-11 09:06
1楼
编辑
引用
管理
0zhang9
19-03-11 09:07
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
S1 设置0
S2 设置3
S3 设置0
19-03-11 11:02
3楼
编辑
引用
管理
0zhang9
谢谢 我试试 还不是特别理解
19-03-11 12:03
4楼
编辑
引用
管理
0zhang9
总算理解怎么打开了
最后修改:
2019/3/11 14:57:07
19-03-11 14:56
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
理解了就好.
手册而已.顺便,告诉一下大家,你实际使用成功了没有?效果怎么样?
19-03-11 16:27
6楼
编辑
引用
管理
0zhang9
版主所言极是
附上梯形图一个
19-03-13 22:15
7楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
我做了一个怎么不计数
21-10-09 12:45
8楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
哪里设置不对???
21-10-09 12:46
9楼
编辑
引用
管理
神的传说
仁者见仁智者见智
22-03-21 18:31