主题:请教各位大虾一个问题?
点击:1230 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
quguijun
我们厂的PLC 的一个I/O模块在短路的时候 I/O接口电压24V变成110V的时候 烧了
请问有挽救的机会吗??希望大虾 回帖的时候详细的
谢谢先!
05-08-09 10:40
1楼
编辑
引用
管理
Bfhy
希望不大!
05-08-09 16:30
2楼
编辑
引用
管理
ageyao
没了
05-08-13 22:33
3楼
编辑
引用
管理
nicky0382
可以呀,买一个,然后把这个旧壳装上去不就好了
:)
05-08-16 11:58
4楼
编辑
引用
管理
hbyclhb
可以修复,这种问题我碰到过,一般只烧毁里面电压隔离用的光电二极管,换上就行。
05-08-27 23:28